REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE SANTA APOLÓNIA E O JARDIM DO TABACO
Alexandra Amaro, SOMAGUE ENGENHARIA, [email protected]
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
1. Principais Condicionamentos
Doca antes do Aterro
Muro cais centenário
Edifícios Existentes
Conduta adutora da EPAL
f1,0m
Poço de ventilação Metro de
Lisboa
1.1 Perfil Geológico
Doca (antes do aterro) Rio
Tejo
Edifícios Existentes
Conduta adutora da EPAL f1,0m
Muro cais centenário
Miocénico (NSPT>50)
Aluvião
(Cu<20kPa)
Areias lodosas (NSPT<12)
Aterro
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
Laje vigada em betão armado
Microestacas autoperfurantes
seladas no interior de colunas de jet grouting
Miocénico
Areias lodosas
LTP
Aluvião
Muro cais centenário
Colunas de jet grouting de
impermeabilização
Vigas de encabeçamento das microestacas
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
Microestacas do muro cais
centenário
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
3. Fundações e Execução do Aterro
Instalação das geogrelhas
3. Fundações e Execução do Aterro
3. Fundações e Execução do Aterro
Estacas
Estacas prancha
Miocénico
Aluvião
LTP Aterro
Rio
Tejo
Novo Cais
Microestacas autoperfurantes
seladas no interior de colunas de jet
grouting
Areias
lodosas
3. Fundações e Execução do Aterro
Estrutura de fecho do muro cais
Muro cais
Muro cais
3. Fundações e Execução do Aterro
3. Fundações e Execução do Aterro
3. Fundações e Execução do Aterro
3. Fundações e Execução do Aterro
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
4. Instrumentação e Observação
Marca topográfica
4. Instrumentação e Observação
Deslocamentos verticais
na base do aterro [m]
+1,5 [m]
+5,7 [m]
-0,40
-0,35
-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
3-d
ez
18-d
ez
2-j
an
17-j
an
1-f
ev
16-f
ev
3-m
ar
18
-ma
r
2-a
br
17-a
br
2-m
ai
17-m
ai
1-j
un
16-j
un
1-j
ul
16-j
ul
31
-ju
l
15
-ag
o
30
-ag
o
14-s
et
29-s
et
4. Instrumentação e Observação
Instalação de extensómetros nas
geogrelhas
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
Ensaios UCS Recolha de carotes para ensaios UCS
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
Carotes integrais de colunas de jet grouting
Recolha de carotes em colunas de jet grouting
Registo de parâmetros de
execução de colunas de jet grouting
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
Ensaio de carga estático
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
ÍNDICE
1. Principais Condicionamentos
2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais
3. Fundações e Execução do Aterro
4. Instrumentação e Observação
5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução
6. Considerações Finais
5. Considerações Finais
VERSATILIDADE
POSSIBILIDADE DE REFORÇAR COLUNAS DE JET
GROUTING COM MICROESTACAS
NÃO EXISTE NECESSIDADE DE ATERROS DE PRÉ
CARGA
VANTAGENS AMBIENTAIS
EFEITO DE CONFINAMENTO DE SOLOS MOLES