Universidade de Cabo Verde (UniCV)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR (DECM)
Curso de Licenciatura em Engenharia Electrotécnica
PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO DE 4 SEMÁFOROS
Trabalho prático desenvolvido na disciplina de: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Alunos:
Arikson Santana
Hélder Barbosa
Professor:
Aldino Cruz
Fevereiro de 2011
1
INDÍCE
1. INTRODUÇÃO 2
2. DESCRIÇÃODOPROBLEMA 3
3. GRAFCETNÍVEL1 4
4. IMPLEMENTAÇÃOTÉCNICA 5
4.1 Endereçamento de entradas 5
4.2 Endereçamento de saídas 5
4.3 Temporizadores (Timers) 5
4.4 Grafcet nível 2 6
5. PROGRAMAEMLISTADEINSTRUÇÕES 7
6. PROGRAMAEMDIAGRAMADECONTACTOS(LADDER) 10
7. CONCLUSÃO 16
8. REFERÊNCIASBILIOGRÁFICAS 16
2
1. Introdução
Este trabalho tem como objectivo apresentar a automatização do comando de quatro semáforos (semaforo 1,2,3 e 4), que por sua vez controlam o fluxo de veículos num cruzamento de duas estradas. O automatismo será comandado por um autómato programável modular TWDLMDA20DTK, da Schneider.
No desenvolvimento deste trabalho serão apresentados o diagrama esquemático do processo, seu modelamento lógico sequencial através de Grafcet, endereçamentos utilizados para programação do PLC e sua programação.
3
2. DescriçãodoProblema
O programa fará o controlo dos semáforos do cruzamento representado na figura 1.
Figura 1.
Os pares: 1‐3 e 2‐4, por controlarem a mesma estrada terão funcionamento idêntido.
O automatismo deve dispor de um interruptor bi‐estável que define o modo de funcionamento: normal ou todos os semáforos em amarelo intermitente.
Devem ser respeitadas as seguintes temporizações: Sinal Vermelho: 30 segundos
Sinal Verde: 15 segundos
Sinal amarelo: 5 segundos
Amarelo intermitente: 2 segundo
Nota: Quando um semáforo estiver em vermelho, o semáforo da rua perpendicular só deve comutar para verde passados 5 segundos.
4
3. Grafcetnível1
5
Entradas Descrição Endereço
Interruptor (mp) Interruptor bi‐estável %I0.0
Saídas Descrição Endereço
S1E Luz vermelha do semáforo 1 %Q0.0
S1V Luz verde do semáforo 1 %Q0.1
S1A Luz amarela do semáforo 1 %Q0.2
S2E Luz vermelha do semáforo 2 %Q0.3
S2V Luz verde do semáforo 2 %Q0.4
S2A Luz amarela do semáforo 2 %Q0.5
S3E Luz vermelha do semáforo 3 %Q0.6
S3V Luz verde do semáforo 3 %Q0.7
S3A Luz amarela do semáforo 3 %Q0.8
S4E Luz vermelha do semáforo 4 %Q0.9
S4V Luz verde do semáforo 4 %Q0.10
S4A Luz amarela do semáforo 4 %Q0.11
Saídas Descrição Tipo Endereço
T1 Temporizador T1 (duração de 30s) TON %TM1
T2 Temporizador T2 (duração de 5s) TON %TM2
T3 Temporizador T3 (duração de 15s) TON %TM3
T4 Temporizador T4 (duração de 5s) TON %TM4
T5 Temporizador T5 (duração de 2s) TON %TM5
T6 Temporizador T6 (duração de 5s) TON %TM6
T7 Temporizador T7 (duração de 15s) TON %TM7
T8 Temporizador T8 (duração de 5s) TON %TM8
T9 Temporizador T9 (duração de 2s) TON %TM9
T10 Temporizador T10 (duração de 30s) TON %TM10
T11 Temporizador T11 (duração de 5s) TON %TM11
4. ImplementaçãoTécnica
4.1Endereçamentodeentradas
Para o problema em questão, a única entrada consiste num interruptor bi‐estável que define o modo de funcionamento: normal (mp) ou todos todos os semáforos em amarelo intermitente (negação da entrada mp).
4.2EndereçamentodesaídasAs saídas consistirão nas lâmpadas (vermelho, amarelo e verde) de cada semáforo. Para o estado intermitente das lâmpadas amarelas, será utilizado o bit interno %S6 (que gera impulos
por segundo).A tabela abaixo indica a descrição das saídas e o respectivo endereçamento:
4.3Temporizadores(Timers)
A duração de cada fase é controlada através de temporizadores internos do PLC. A tabela seguinte indica os temporizadores utilizados bem como as suas configurações:
6
4.4Grafcetnível2
7
5. ProgramaemListadeInstruções
O Programa desenvolvido com recurso ao software: TWIDOsoft. Zona Sequêncial: 0 =*= 1 1 LD %I0.0.0 2 # 3 3 # 8 4 LDN %I0.0.0 5 # 2 6 ‐*‐ 3 7 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 8 # 2 9 LD %TM1.Q 10 AND %X12 11 # 4 12 LD %TM1.Q 13 ANDN %X12 14 # 5 15 ‐*‐ 4 16 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 17 # 2 18 LD %TM2.Q 19 # 5 20 ‐*‐ 5 21 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 22 # 2 23 LD %TM3.Q 24 # 6 25 ‐*‐ 6 26 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 27 # 2 28 LD %TM4.Q 29 # 7 30 ‐*‐ 7 31 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 32 # 2 33 LD %TM5.Q 34 # 3 35 ‐*‐ 8 36 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 37 # 2 38 LD %TM6.Q 39 # 9 40 ‐*‐ 9 41 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 42 # 2 43 LD %TM7.Q 44 # 10 45 ‐*‐ 10
8
46 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 47 # 2 48 LD %TM8.Q 49 # 11 50 ‐*‐ 11 51 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 52 # 2 53 LD %TM9.Q 54 # 12 55 ‐*‐ 12 56 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 57 # 2 58 LD %TM10.Q 59 AND %X3 60 # 13 61 LD %TM10.Q 62 ANDN %X3 63 # 9 64 ‐*‐ 13 65 LDN %I0.0.0 (* COMUTAR PARA INTERMITENTE*) 66 # 2 67 LD %TM11.Q 68 # 9 69 ‐*‐ 2 70 LD %I0.0.0 71 # 3 72 # 8 Zona Posterior: 73 =*= POST 74 LD %X3 75 ST %Q0.0.0 76 BLK %TM1 77 LD %X3 78 IN 79 END_BLK 80 LD %X4 81 BLK %TM2 82 LD %X4 83 IN 84 END_BLK 85 LD %X5 86 ST %Q0.0.1 87 BLK %TM3 88 LD %X5 89 IN 90 END_BLK 91 LD %X6 92 BLK %TM4 93 LD %X6 94 IN
9
95 END_BLK 96 LD %X7 97 BLK %TM5 98 LD %X7 99 IN 100 END_BLK 101 LD %X8 102 BLK %TM6 103 LD %X8 104 IN 105 END_BLK 106 LD %X9 107 ST %Q0.0.4 108 BLK %TM7 109 LD %X9 110 IN 111 END_BLK 112 LD %X10 113 BLK %TM8 114 LD %X10 115 IN 116 END_BLK 117 LD %X11 118 BLK %TM9 119 LD %X11 120 IN 121 END_BLK 122 LD %X12 123 ST %Q0.0.3 124 BLK %TM10 125 LD %X12 126 IN 127 END_BLK 128 LD %X13 129 BLK %TM11 130 LD %X13 131 IN 132 END_BLK 133 LD %X6 134 OR( %X7 135 OR( %X2 136 ) 137 AND %S6 138 ) 139 ST %Q0.0.2 140 LD %X10 141 OR( %X11 142 OR( %X2 143 ) 144 AND %S6 145 ) 146 ST %Q0.0.5
10
6. ProgramaemDiagramadeContactos(LADDER)
11
12
13
14
15
16
7. Conclusão
Com a implementação do processo, constatou‐se que uma forma de diminuir as linhas de instrução do programa seria a criação de duas sequências, em que um fizesse a comutação para o estado de intermitência quando o interruptor de comando for mudado de posição, conforme apresentado na figura abaixo:
8. ReferênciasBiliográficas
TwidoSoft Operation Guide – Scheider Electric