Upload
truongdien
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SMART GRID FORUM 2013
Estudo de Caso: Projeto Light
Concepção, abrangência e estratégia de implantação
São Paulo, Nov 2013
1
Concessões da Light – 2026
Estado RJ Área de
Concessão %
População1 16 MM 11 MM 68%
Área1 44 mil km2 11 mil km2 25%
PIB1 R$ 407 bi R$ 270 bi 66%
Nº de consumidores 7 MM 4 MM 57%
Nº de Municípios 92 31 34%1IB
GE
(201
0)
1 Mercado Light - 2012
Instalação de medidores eletrônicos Situação em Nov/13 - 390 mil medidores. Meta 2018 - 1.400 mil medidores Meta 2023 – 2.400 mil medidores
Medidores inteligentes a serem instalados em 2014/ 2015
AT43
MT8.942
BT>5000 kWh15.643
BT ENTRE 1.000 E 5.000 kWh/mes
79.243
BT<1.000 kWh/mes
4.003.433
QTDE. CLIENTES E CONSUMO MENSAL
Medidores inteligentes instalados ou em instalação
1 Mercado Light - 2012
3
600.000 unpostes
46 un
MT19.685 km
4.030 milBT
37.856 km
208un
ClientesSubterrâneo
530 mil ClientesTotais
SUBTERRÂNEO5.000 km
3.500 mil
ClientesAéreo
Agências Comerciais
SEs
1 Sistema Elétrico
Pag 5
VALE DO VALE DO PARAPARAÍÍBABA
LITORÂNEALITORÂNEA
OESTEOESTE LESTELESTE
BAIXADABAIXADA
ÁREA LIGHT VALE LITORÂNEA LESTE OESTE BAIXADA
CLIENTES (QUANT.) 4.029.805 418.489 814.157 857.437 934.709 1.005.013
PERDA NÃO-TECNICAS (GWh) 6.029 43 267 1.787 1.924 2.008
PERDA NÃO-TECNICAS/ FAT.BT (%) 44,95% 3,78% 5,40% 69,87% 76,74% 87,98%
Dados de março / 2013
1 Perdas Comerciais - 2012
Pag 6
Mar
cos
Tris
tão
/ Agê
ncia
O G
lobo
Copacabana
1 Perdas x Situação Social
Pag 7Rio das Pedras
1 Desordem urbana
Pag 8Rocinha
1 Desordem urbana e efeito temperatura
Pag 9
1 Tecnologia não resolve todos os problemas
Pag 10
Aplicado em áreas de aproximadamente 15 mil clientes com elevados índices de perdas e inadimplência;
Equipes de técnicos e agentes de relacionamento comercial com dedicação exclusiva;
Baixo deslocamento de equipescom aumento de produtividade;
Perpetuidade do resultado;
Remuneração do parceiro atrelada ao resultado obtido;
Remuneração fixa acima do mercado e variável agressiva;
Parceria com o SEBRAE para capacitação dos parceiros.
1 Light Legal – Área de Perda Zero (APZs)
Pag 11Redução média de perdas: 26,0 p.p.
Aumento médio na arrecadação: 7,0 p.p.
Redução média de perdas: 51,8 p.p.Aumento médio na arrecadação: 80,4 p.p.
Light Legal(Área de Perda Zero - APZ) Comunidades Pacificadas*
* Ações já concluídas
(*) R
esul
tado
s at
éju
nho
2013
Até o momento jásão 20 APZs e 318mil clientes
1 Light Legal – Área de Perda Zero (APZs)
Pag 12
Possibilidades de uma Rede
Inteligente - Smart Grid
2 Possibilidades
Diversas empresas de porte utilizam Smart Grid de diversos Fornecedores, com soluções tecnológicas distintas
Concessionárias de Energia Elétrica com mais de 1 milhão de Smart Meters em Dez/2012
Smart Meters - milhoes
Tecnologia Rede Comunicação
Software MDM
ENEL, Italia 33,00 Echelon PLC PG&E-Pacific Gas&Electric, Ca (1) 4,90 SSN Landis (4)IESO-Independent Electricity System Operator, Ontario, Ca 4,50 Siemens (3)SoCo-Southern Electric Co, Ga (Ga,Al,NC,SC) 4,00 Sensus ItronSCE-Southern California Edson, Ca 3,90 Itron ItronHydro Quebec,Canada (2) 3,80 Landis Landis (4)Oncor-Dallas, Texas(1) 3,20 Landis Landis (4)FPL-Florida Power&Light,Fl 3,00 SSN ItronCenter Point-Houston, Texas (1) 2,30 Itron Siemens (3)BC Hydro- British Columbia, Canada 1,80 Itron ItronEndesa,Espanha 1,60 Echelon PLC Alliant Energy,Wi 1,40 Sensus Siemens (3)SDG&E 1,40 Itron ItronNV Energy Inc 1,40 Sensus ItronAcea, Italia 1,40 Landis Landis (4)Ontario Consortium (26 small discos, part of IESO deal) 1,20 SensusHydro One, Ontario, Canada 1,20 Trilliant TrilliantPHI-Pepco Holdings Inc, Washington, DC(1) 1,00 SSN ItronTotal 75,00
2 Soluções Tecnológicas - Dez/ 2012
13
Diversas empresas de porte utilizam Smart Grid de diversos Fornecedores, com soluções tecnológicas distintas
Concessionárias de Energia Elétrica com mais de 1 milhão de Smart Meters em Dez/2012
Smart Meters - milhoes
Tecnologia Rede Comunicação
Software MDM
ENEL, Italia 33,00 Echelon PLC PG&E-Pacific Gas&Electric, Ca (1) 4,90 SSN Landis (4)IESO-Independent Electricity System Operator, Ontario, Ca 4,50 Siemens (3)SoCo-Southern Electric Co, Ga (Ga,Al,NC,SC) 4,00 Sensus ItronSCE-Southern California Edson, Ca 3,90 Itron ItronHydro Quebec,Canada (2) 3,80 Landis Landis (4)Oncor-Dallas, Texas(1) 3,20 Landis Landis (4)FPL-Florida Power&Light,Fl 3,00 SSN ItronCenter Point-Houston, Texas (1) 2,30 Itron Siemens (3)BC Hydro- British Columbia, Canada 1,80 Itron ItronEndesa,Espanha 1,60 Echelon PLC Alliant Energy,Wi 1,40 Sensus Siemens (3)SDG&E 1,40 Itron ItronNV Energy Inc 1,40 Sensus ItronAcea, Italia 1,40 Landis Landis (4)Ontario Consortium (26 small discos, part of IESO deal) 1,20 SensusHydro One, Ontario, Canada 1,20 Trilliant TrilliantPHI-Pepco Holdings Inc, Washington, DC(1) 1,00 SSN ItronTotal 75,00
2 Soluções Tecnológicas - Dez/ 2012
14
Tendencias:‒AMI e DA na mesma solucao tecnologica‒RF Mesh ou Broadcast, IPv6, Multi-utilities‒Interoperabilidade de Radios e Medidores‒HAN e IOT – ‘Internet of Things’‒DG, EV levam a TOU, Net metering‒Integracao com SCADA e DMS ‒Funcoes avancadas-SE, VVO
Projetos P&D e Pilotos de Telecom, Automação e Medição
Sistema de Gestão MDM existente
2 Sistemas da Light - 2012Clientes, Regulador, Orgaos Publicos, Acionistas, Agentes Financeiros, Outros
Sistemas Empresariais
- Atualização de versão do Sistema Comercial SAP CCS em 2014/15
- 55% do Faturamento e 24% dos Cortes passam pelo MDM existente
Sistemas de Apoio a Operação / COD
Sistemas OMS eSCADA:- Monitoramento de 1.700 CTs ( 2 Fornec.)- Automação de 1.200 Religadores
- NOC para Rede WAN
15
Pag 16
3 Diretrizes Empresariais
• Redução das Perdas Comerciais
• Eficiência operacional
• Soluções tecnológicas para suportar:
‒ Telemedição – AMI para Multi-utilities;
‒ Automação das redes de distribuição – DA;
‒ Geração Distribuida – DG;
‒ Suporte a Veiculos Elétricos - VE;
‒ No futuro: DSM, Estimador de Estado, VVO
• Inovação em Produtos e Processos
Pag 17
3 Estratégia de Implantação – ‘Road Map’Projetos P&D e Pilotos de Telecom, Medição e Automação
‘Business Case’ APZ1. Empreendedor: Rem. Fixa + Var.2. Precificação do Contrato3. Rem. Var agressiva
Tendências Mundiais/ Soluções
Tecnológicas
Aquisicao:1.RFP2. Analise Técnica3. Negociação4. Work Stat’mt
Rever Especificações: 1.Medição2. Automação3. Telecom4. Sistemas
Definir:1. PMO interno2.Financiamento3. Orçamento
Implantar1.Gestão de Qualidade, Custos, Prazos, Riscos2.Aderência ao B.Case3.Gestão de Mudancas
Estudo de Mercado –Forn. Nacionais
Aprovar o Projeto: 1.Auditoria Ext. de Modelo2.DiretoriaExecutiva3.Conselho de Adm.
Pag 18
3 Estratégia de Implantação – ‘Road Map’Projetos P&D e Pilotos de Telecom, Medição e Automação
‘Business Case’ APZ1. Empreendedor: Rem. Fixa + Var.2. Precificação do Contrato3. Rem. Var agressiva
Tendências Mundiais/ Soluções
Tecnológicas
Aquisicao:1.RFP2. Analise Técnica3. Negociação4. Work Stat’mt
Rever Especificações: 1.Medição2. Automação3. Telecom4. Sistemas
Definir:1. PMO interno2.Financiamento3. Orçamento
Implantar1.Gestão de Qualidade, Custos, Prazos, Riscos2.Aderência ao B.Case3.Gestão de Mudancas
Estudo de Mercado –Forn. Nacionais
Aprovar o Projeto: 1.Auditoria Ext. de Modelo2.DiretoriaExecutiva3.Conselho de Adm.
Programa Inova Energia para
Redes Inteligentes -Smart Grids
3 Situação Atual x Cenario 5-10 anos
Descrição Situação Atual Cenário Futuro – 5 anos
Sistema de Comunicação GPRS, PLC, RF RF Mesh ou Broadcast
Velocidade de Comunicação 300 bps 10.000 a 300.000 bps
Disponibilidade de Comunicação 75,0 a 90,0% 99,0 a 99,5%
Escalabilidade de Comunicação Com restrições Sem Restrições
Protocolos de Comunicação Proprietário – CAS, Landis, Elster, Siemens
Aberto – IPv6
Medidores Inteligentes 400 mil 2.400 mil
Automação de RDS – CTs 1.700 (monitoradas) 4.000 - automatizadas
Automação de RDA –Religadores
1.200 (Radio VHF) 5.000
Perdas Comerciais/BT (%) 45,4 % (2012) < = Perdas Regulatorias
19
Clientes, Regulador, Orgaos Publicos, Acionistas, Agentes Financeiros, Outros
Comunicação RF:- Dispositivos IPv6– iNOC – Wan+Fan– ‘Self-healing’- WMFS
AMI:- Multi-utilities; - DSM;- VE – Veic.Eletr;- GD Fat;
Sistemas Corporativos
Perdas
Alta gestão
Atendimento a Clientes
Faturamento e Cobrança
Financeiro, Contabilidade
Suprimentos
RH
TI
3 Visão de Futuro – Abrangência
Sistemas de Apoio a Operação / COD
1. DMS: GDIS-OMS ‘integrado- WFMS integrado ’-Estimador de Estado,VVO -2. Sistema SCADA:- Automação de RDS;-Automação de RDA;-‘Self-healing’ na RDA-GD Operação
20
4 Cronograma de Implantação
4T/2013 1T/2014 2T/2014 3T/21014 4T/2014 1T/2015 2T/2015
1- Elaborar Business Case, RFP, Analisar Propostas
3- Contratar Equipamentos e Servicos, Detalhar Plano de Trabalho
4-Implantar a Rede de Telecom FAN
5-Implantar 15 APZ/ano e 200 mil Medidores/ ano
7-Integrar Softwares e realizar Testes Parciais
Comentarios
Em 2014, cerca de 50% dos Medidores previstos serão implantados parcialmente via Smart Grid. Os demais utilizarão o Sistema GPRS.
Implantar PMO e Sistema de Gestao de Resultados
8-Testes Finais de Aceitação
9-Continuar a Implantação e capturar Resultados
Integração MDC-MDM-SAP , MDC-GDIS, MDC-SCADA e Testes Parciais de Aceitação
Projeto Smart GridObservaçõesEtapas Criticas
Do Projeto
6-Implantar/adequar Automação de CTs e Religadores
2- Solicitar Financiamentos, Elaborar Orcamentos e Planos de Trabalho
Adequar infra de TI/Telecom WAN
Elaborar ‘Work Statement’
Elaborar Cenarios para Modelo Financeiro, Analisar Riscos x Resultados
21
Automação de Rede Aérea de Distribuição
Energy Automation23
Supervisão e Controle de 4.000 Câmaras Subterrâneas:
– Chaves para Operação e Manutenção;– Temperatura dentro das CTs;– Operação de Bombas de Drenagem;– Sensores de Inundação das CTs– Detectores para Vazamento de gases explosivos;
Automação de Redes Subterrâneas
24
Automação de RDS – Câmaras Subterrâneas
çã
25
Pag 26
Medidores serão Dispositivos da Rede de Comunicação
Pag 27
Medidor Inteligente em
Poste
Detalhe do Medidor (12
Medidores por Caixa)
Medidor Inteligente individual para Instalacao em
grandes Clientes
Medidores serão Dispositivos da Rede de Comunicação
Religadores de Rede Aérea serão Dispositivos da Rede de Comunicação
Energy Automation28
Energy Automation
Radios das Câmaras Subterrâneas serão Dispositivos da Rede de Comunicação
29
Atual – Backbone Wan 1.300 Dispositivos IP Atual – Fan – GPRS Futuro – Fan RF Mesh ou Broadcast - 2014/2015
A Rede de Comunicação esta preparada para suportar o Projeto
30
Sistemas Comerciais
55% do Faturamento já estáTelemedido
24% dos Cortes por falta de pagamento sao feitos remotamente
Meta > 90% em 5 anos
31
Concepção - ‘inteligência’ distribuida
Dispositivos inteligentes – Medidores, Religadores, etc; Telecom com padrão IP – ‘Internet Protocol’, ‘Self-healing’; Sistemas / softwares de apoio a tomada de decisões
Incluido no Escopo e ou preparado para atender, na area Metropolitana do Rio
Incluido no Escopo e ou preparado para atender
32