SEMFORO
MANUAL DE INSTRUES VERSO 2.60
Pgina 2 de 49
Prezado Cliente, A Kopp Tecnologia se sente honrada em t-lo como cliente, ao adquirir nossos produtos. Os equipamentos Kopp so resultados de muita pesquisa e desenvolvimento. Preparamos este manual para que voc possa conhecer cada detalhe deste produto, e assim utiliz-lo de maneira correta e eficiente. Recomendamos que o leia com ateno antes de utilizar o equipamento pela primeira vez. Este manual contm informaes, orientaes e advertncias importantes para voc usufruir por completo de todos os recursos disponveis neste produto. Para maiores informaes, a empresa coloca a disposio do Cliente uma Equipe de Tcnicos especializados, atravs do nosso (SAC) Servio de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (51) 3718-7000. Contate-nos tambm atravs do nosso site, no endereo http://www.kopp.com.br, ou atravs do E-mail diretamente para [email protected]. Boa leitura ! Kopp Tecnologia
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 3 de 49
ndice Apresentao ........................................................................... 5 Funcionamento ......................................................................... 5 Acessrios................................................................................ 6 Controladora ............................................................................ 8 Configuraes........................................................................... 9 Configurao Remota por Software.............................................. 9 Cadastro de Controladoras ....................................................... 11
Incluindo uma Nova Controladora ........................................... 12 Alterando a Configurao de uma Controlador .......................... 13 Excluindo uma Controladora .................................................. 14 Imprimir Relatrio ................................................................ 15
Cadastro de Plano de Trfego ................................................... 15 Criando um Novo Plano ......................................................... 17 Alterando um Plano .............................................................. 17 Excluindo um Plano .............................................................. 18
Funcionamento do Plano de Trfego........................................... 19 Programando um Plano de Trfego ............................................ 23
1 Passo - Inserir a Controladora:........................................... 23 2 Passo Animando as Fases: .............................................. 25
Agendamento de Horrios ........................................................ 27 Enviando os Dados para a Controladora ..................................... 28 Monitorando a Controladora...................................................... 29 Lendo as Configuraes da Controladora .................................... 30 Lendo os Agendamentos da Controladora ................................... 31 Teste de Comunicao ............................................................. 32 Atualizando o Relgio das Controladoras .................................... 33 Exportando os Dados............................................................... 34 Configurao do Sistema.......................................................... 34 Programando Manualmente ...................................................... 35 Programao Avanada............................................................ 36
Endereo Serial .................................................................... 36 Nmero de Tempos do Semforo............................................ 37 Nmero de Grupos Focais do Semforo ................................... 37 Monitoramento de Verdes Conflitantes..................................... 37 Configurao das Fases Conflitantes........................................ 38
Programao Bsica ................................................................ 38 Tempo de Verde na Fase ....................................................... 39 Tempo de Amarelo na Fase.................................................... 39 Tempo de Vermelho Integral.................................................. 39 Habilitar a Onda-Verde.......................................................... 40 Tempo de Defasagem da Onda-Verde...................................... 40 Horrio de Inicio do Modo Intermitente.................................... 40 Horrio de Trmino do Modo Intermitente................................ 41 Tempo de Intermitente na Partida .......................................... 41
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 4 de 49
Tempo de Amarelo Total na Partida......................................... 41 Tempo de Vermelho Total na Partida....................................... 42 Auto-Deteco de Lmpada Queimada .................................... 43 Ligar Verde com Amarelo ...................................................... 43 Habilitar Boto Pedestre ........................................................ 44 Tempo de Verde do Pedestre ................................................. 44 Tempo de Amarelo do Pedestre .............................................. 45 Habilitar a Sada das Lmpadas .............................................. 45 Ajustando a Hora e Data da Controladora ................................ 46 Zerando as Configuraes do Semforo ................................... 47
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 5 de 49
Apresentao
Os Semforos Kopp so fabricados com tecnologia de LEDS e design arrojado, fazendo com que o mesmo proporcione uma boa visibilidade aos condutores e gerando economia de energia eltrica e reduo dos custos totais de manuteno. Possui controle automtico da intensidade do brilho e, no caso da queima de algum LED, o semforo no sofrer qualquer alterao em seu funcionamento. Sua carcaa fabricada em polietileno roto moldado, que garante uma total proteo contra a entrada de poeira e umidade. O dimetro de cada foco pode variar entre 200 e 300 mm, dependendo da escolha do cliente. O Semforo com Controladora Kopp, possibilita a programao de 32 planos de trfego, podendo sofrer atuao por sistema de Botoeira de Pedestre. Como acessrio existe o Semforo Temporizado, dando ao condutor, uma clara noo do tempo de abertura e fechamento do semforo. Funcionamento Os Semforos Kopp so totalmente automatizados, uma vez programado o mesmo pode operar ininterruptamente, sua configurao simples e direta, o que agiliza o processo de manuteno ou alteraes no plano de trfego. Possui tambm alerta em caso de falha de algum foco, avisando a controladora sobre a posio do foco defeituoso.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 6 de 49
Acessrios A controladora Semafrica possui como acessrios:
GRUPO FOCAL VEICULAR
GRUPO FOCAL TEMPORIZADO
GRUPO FOCAL - MEDIDAS Largura 460 mm Altura 1007 mm
Espessura 300 mm Peso 21,5 kg Tenso de Alimentao 110/220V Consumo 15W/Foco
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 7 de 49
FOCAL PEDESTRE
BOTOEIRA DE ATUACO DO
PEDESTRE
FOCAL PEDESTRE - MEDIDAS Largura 460 mm Altura 410 mm
Espessura Superior 280 mm Espessura Inferior 160 mm Peso 13 kg Consumo 20 W
BOTOEIRA PEDESTRE - MEDIDAS Largura 65 mm Altura 120 mm
Espessura Superior 102 mm Espessura Inferior 58 mm Peso 455 g
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 8 de 49
Controladora A controladora Kopp gerencia todos os semforos aos quais a mesma esta ligada, pode controlar cruzamentos com at no mximo 12 fases. Instalada em uma caixa hermtica, evita a entrada de umidade e poeira.
CONTROLADORA - MEDIDAS
Largura 400 mm
Altura 600 mm
Espessura 200 mm
Peso 14,5 kg
Tenso de Alimentao 110/220V 60 Hz
Consumo 90W
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 9 de 49
Configuraes A configurao do Semforo pode ser feita:
a) Por Software (Computador) b) Por configurao manual diretamente na Controladora
Configurao Remota por Software Em um Software desenvolvido pela prpria empresa o usurio pode realizar a configurao do Equipamento, desenvolver planos de trfego, programar estgios, monitorar o funcionamento de cada semforo entre outras funes. A seguir veremos a seqncia de passos para a operao remota do Semforo: OBS: Este manual compatvel com software a partir da verso 1.0.0.20 Para iniciar o programa clique no cone Semforo.exe, e ser exibida a seguinte tela:
Esta a tela principal do programa, e possui duas barras:
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 10 de 49
1. Barra menu
1.1. Controladoras: Inclui, exclui ou altera as Controladoras cadastradas;
1.2. Planos de Trfego: Inclui, exclui ou altera os Planos de Trfego cadastrados;
1.3. Planos de Horrio: Configura os horrios de funcionamento de cada plano;
1.4. Comunicao: Testa a comunicao entre o PC e a controladora;
1.5. Atualizar: Atualiza Hora e data da(s) controladora; 1.6. Monitorar: Monitora o funcionamento da Controladora; 1.7. Ler configurao do Semforo: 1.8. Configurao: Configurao do Sistema (Porta de
comunicao, Taxa de comunicao, Bits) 1.9. Exportar: Exportar os arquivos do Programa 1.10. Sobre: Informaes do Software;
2. Barra de Atalho 2.1. Controladoras: Inclui, exclui ou altera as Controladoras
cadastradas; 2.2. Planos: Inclui, exclui ou altera os Planos de Trfego
cadastrados; 2.3. Horrios: Configura os horrios de funcionamento de cada
plano; 2.4. Programar: Enviar os Planos editados s controladoras; 2.5. Monitorar: Monitora o funcionamento da Controladora; 2.6. Sistema: Configurao do Sistema (Porta de comunicao,
Taxa de comunicao, Bits);
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 11 de 49
Cadastro de Controladoras Para que o software se comunique com a controladora do semforo necessrio cadastr-la no programa, aps cadastrada pela primeira vez, a controladora permanece armazenada no software para uso posterior. Clique em Cadastro, Controladoras, ou tecle CTRL + 0.
Ser habilitada a seguinte tela:
1. Endereo da controladora na rede; 2. Nome da controladora; 3. Nmero de fases da controladora;
Esta tela o ponto de partida para as configuraes das controladoras, possvel cadastrar at 100 controladoras.
Clique em Incluir para incluir uma nova controladora. Clique em Alterar para alterar o contedo de uma controladora. Clique em Excluir para excluir uma controladora. Clique em Imprimir para imprimir um relatrio das
controladoras. Clique em Sair para sair do Cadastro de Controladoras.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 12 de 49
Incluindo uma Nova Controladora Para incluir uma nova controladora clique em incluir na tela de cadastro de controladoras, e ser habilitada a seguinte tela:
12 53 64 7
8
910131112
Entre com as seguintes informaes para incluir uma controladora: 1. Localizao da controladora (Ex.: So jos x Ibirituba); 2. ID Endereo de rede da controladora (Igual ao ID serial do
terminal); 3. rea Lgica Valor igual ao ID; 4. Nmero de fases (Semforos) da controladora; 5. Habilitar/Desabilitar a onda verde (Modo Cascata); 6. Habilitar/Desabilitar aviso de conflito entre as semforos
(Conflito entre 2(duas) ou mais fases em verde); 7. Cor de sinal Intermitente (Amarelo/Vermelho); 8. Tempo do sinal intermitente (Ao ligar a controladora); 9. Tempo do amarelo fixo (Ao ligar a controladora);
10. Tempo do vermelho fixo (Ao ligar a controladora); 11. Hora de inicio do sinal intermitente (Ex.: 23:00); 12. Hora de trmino do sinal intermitente (Ex.: 06:00); 13. Tabela dos verdes conflitantes (Marque X em locais que no
pode ocorrer conflito do verde) Clique em Confirmar para salvar e incluir a controladora. Clique em Sair para cancelar a operao.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 13 de 49
Alterando a Configurao de uma Controlador Para alterar a configurao de uma controladora existente, entre no cadastro de controladoras, selecione a controladora desejada e clique em Alterar e ser habilitada seguinte tela:
12 5
634 7
8
910131112
possvel alterar as seguintes configuraes e uma controladora: 1. Localizao da controladora (Ex.: So jos x Ibirituba); 2. ID Endereo de rede da controladora (Igual ao ID serial do
terminal); 3. rea Lgica Valor igual ao ID; 4. Nmero de fases (Semforos) da controladora; 5. Habilitar/Desabilitar a onda verde (Modo Cascata); 6. Habilitar/Desabilitar aviso de conflito entre as semforos
(Conflito entre 2(duas) ou mais fases em verde); 7. Cor de sinal Intermitente (Amarelo/Vermelho); 8. Tempo do sinal intermitente (Ao ligar a controladora); 9. Tempo do amarelo fixo (Ao ligar a controladora);
10. Tempo do vermelho fixo (Ao ligar a controladora); 11. Hora de inicio do sinal intermitente (Ex.: 23:00); 12. Hora de trmino do sinal intermitente (Ex.: 06:00); 13. Tabela dos verdes conflitantes (Marque X em locais que no
pode ocorrer conflito do verde)
Clique em Confirmar para salvar e incluir a controladora. Clique em Sair para cancelar a operao.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 14 de 49
Excluindo uma Controladora Para excluir uma controladora, entre no Cadastro de controladoras, selecione a controladora desejada, clique em Deletar e ser exibida a seguinte tela de confirmao:
Clique em Sim para deletar a controladora selecionada. Clique em No para cancelar a operao. Para deletar uma controladora, necessrio excluir qualquer plano de trfego ou horrios relacionados com a controladora em questo.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 15 de 49
Imprimir Relatrio Para imprimir um relatrio sobre todas as controladoras cadastradas, entre no cadastro de controladoras e clique em Imprimir. Ser habilitada a seguinte tela de visualizao de impresso:
1 2
1. Imprime o relatrio; 2. Fecha a tela e cancela a operao;
Cadastro de Plano de Trfego O software do semforo permite que o usurio defina um nmero ilimitado de planos de trfego, podendo desenvolver planos que atendam todas as necessidades de rota e fluxo de veculos. Clique em Cadastro, Planos de Trfego, ou tecle CTRL + T.
Ser habilitada a seguinte tela:
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 16 de 49
Esta tela o ponto de partida para as configuraes dos Planos de Trfego.
Clique em Incluir para criar um novo Plano de Trfego. Clique em Alterar para alterar um Plano de Trfego existente. Clique em Excluir para excluir um Plano de Trfego. Clique em Programao para programar o Plano de Trfego
selecionado. Clique em Sair para sair do Cadastro de Planos de Trfego.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 17 de 49
Criando um Novo Plano Para criar um novo Plano de Trfego clique em Incluir na tela de cadastro de Planos, e ser habilitada a seguinte tela:
Entre com as seguintes informaes para criar um Plano: 1. Nome do Plano; 2. Tempo mximo do Plano (Este valor deve ser maior ou igual ao
tempo total programado); 3. Velocidade regulamentar da pista;
Clique em Confirma para criar e salvar o novo plano. Clique em Sair para cancelar a operao.
Alterando um Plano Para alterar um Plano de Trfego existente clique em Alterar na tela de cadastro de Planos, e ser habilitada a seguinte tela:
1
2
3
possvel alterar as seguintes informaes do Plano: 1. Nome do Plano; 2. Tempo total do ciclo (Este valor deve ser maior ou igual ao
tempo total programado); 3. Velocidade regulamentar da pista;
Clique em Confirma para salvar os novos dados do plano. Clique em Sair para cancelar a operao.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 18 de 49
Excluindo um Plano Para excluir um Plano de Trfego, entre no cadastro de Plano selecione o plano desejado e clique em Deletar e ser exibida a seguinte tela de confirmao:
Clique em Sim para deletar o Plano selecionado. Clique em No para cancelar a operao. Para deletar um Plano, necessrio excluir qualquer cadastro de horrio relacionado com o Plano em questo.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 19 de 49
Funcionamento do Plano de Trfego O usurio pode programar e simular o funcionamento de um plano de trfego, pode-se realizar at 33 programas por plano. Entre em Cadastro de Plano selecione o plano desejado e clique em Programao e ser exibida a seguinte tela:
1
7
4
5
6
8
2
3
Nesta tela existem algumas reas que devem ser conhecidas: 1. Posio de visualizao das controladoras: Nesta barra
possvel inserir as controladoras que faro parte do Plano de Trfego possvel utilizar at 32 controladoras para a edio do Plano, clique na controladora desejada para editar o seu Plano.
2. Barra de configurao das controladoras usadas no plano: Nesta barra possvel incluir ou excluir controladoras ao plano, importa estgios de um outro plano e editar o valor de defasagem entre a controladora principal e as demais.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 20 de 49
possvel importar os estgios de um plano de outra controladora. Na tela de Programao de Plano de Trfego, clique em importar, e ao clicar ser habilitada a seguinte tela:
2
1
3
4
1- Selecione com as setas a controladora de origem. 2- Escolha o plano que deseja importar. 3- Selecione o plano de destino. 4- Clique em Confirmar para efetuar a importao. - Clique em Sair para fechar esta tela. 3. rea de visualizao das fases da controladora: Nesta rea
definida a posio do foco dos semforos a cada estgio do ciclo de funcionamento.
4. rea de definio do programa que ser editado: Nesta barra escolhe-se o plano que ser criado, tambm possvel alterar o nome dos planos.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 21 de 49
- Clique no boto ... para inserir, editar ou excluir um plano, ao clicar ser habilitada a seguinte tela:
- Clique em Inserir para inserir um novo plano (Mximo 32 planos) - Clique em Alterar para editar o nome do plano selecionado. - Clique em Excluir para excluir o plano selecionado. - Clique em Confirma para confirmar a operao em execuo. - Clique em Sair para fechar a tela. 5. Lista de execuo: rea de visualizao dos estgios criados.
Clique no estagio desejado para ver sua configurao.
6. rea de definio da durao do estagio simulado: Nesta rea
editado o tempo de durao do estagio, e habilitada/desabilitada a atuao do pedestre neste estagio.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 22 de 49
- Clique em Ciclo para editar o tempo total do ciclo do semforo, ao clicar ser habilitada a seguinte tela:
TEMPO DOS ESTAGIOS / TEMPO TOTAL O CICLO
- Clique e arraste as linhas verticais para aumentar ou diminuir sua durao, no final o valor de todos os estgios deve ser igual ao tempo total do ciclo definido ao cadastrar o plano. - Clique em Confirma para salvar as alteraes. - Clique em Sair para fechar esta tela.
7. Barra de incluso, excluso e navegao entre os estgios:
Nesta barra possvel incluir, excluir e navegar entre os estgios do plano, utilize as setas para navegar.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 23 de 49
8. Barra de simulao do plano: Nesta tela possvel executar uma simulao visual do ciclo completo:
- Clique em Simular para iniciar a simulao. - Clique em Pausar para encerrar a simulao. - Clique em Sair para cancelar a programao e fechar a tela.
Programando um Plano de Trfego A programao de um plano de trfego constituda por varias etapas, ao trmino de cada etapa deve-se passar para a prxima. A seguir veremos em forma de passos a programao de um plano de trfego.
1 Passo - Inserir a Controladora:
2
1
1. Clique em inserir; 2. Clique na linha pontilhada;
3
3. Clique no desenho da controladora, na primeira vez que clicar
sobre uma controladora, aparecer a seguinte tela:
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 24 de 49
4
5
6
4. Selecione a controladora desejada, as setas navegam entre as
controladoras cadastradas; 5. Se estiver usando a onda-verde entre com a distncia entre as
controladoras, caso contrrio deixe o campo em 0. 6. Clique em aplicar.
NOTA: Para inserir outra controladora, repita o 1 Passo. possvel controlar at 32 controladoras em um s plano.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 25 de 49
2 Passo Animando as Fases: Ao inserir a controladora, a rea de manipulao das fases fica livre para edio, a seqncia das fases e montada por estgios, cada um contendo a posio e durao de cada fase na seqncia do ciclo:
AREA DE MANIPULAAO LIBERADA
FOCOS 2
Sinal pedestre1
1. Clique com o boto direito em uma fase para defini-la como,
normal ou sinal de pedestre. 2. Clique no foco desejado para ascend-lo, clique novamente
para apag-lo; 3. Manipule os focos para formar o primeiro estgio, como no
exemplo a seguir;
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 26 de 49
4. Selecione o plano desejado;
5. Aps definir o estado do
primeiro estagio, digite o tempo de durao do estagio em segundos;
6. Clique em incluir;
7. O novo estgio ser adicionado
ao final da lista de execuo; Repita este processo para cada estgio de cada fase do semforo. Aps finalizar todo o ciclo (funcionamento completo do semforo) clique em Sair.
4
7
5
6
A seguir mostrada uma seqncia de estgios para exemplo: 1 3 2 4
1 ESTAGIO
2 ESTAGIO
3 ESTAGIO 4 ESTAGIO
5 ESTAGIO 6 ESTAGIO
NOTA: O tempo de cada estgio do ciclo, sendo para o foco vermelho, amarelo ou verde, deve ser de 0 a 255 segundos, no sendo aceitos valores fora desta faixa. Possibilitando um ciclo mximo de 765 segundos por grupo focal.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 27 de 49
Agendamento de Horrios Aps criados os planos de trfego, possvel agendar os horrios em que os planos iro rodar, possvel cadastrar at 64 agendamento por controladora. Para agendar os horrios siga as instrues a seguir: Clique em Cadastro, Planos de Horrios, ou tecle CTRL + P.
Ser habilitada a seguinte tela:
1 7
2
3
4
65
1. Selecione a controladora desejada; 2. Visualize os horrios j agendados desta controladora; 3. Clique em Incluir para incluir um novo agendamento; 4. Configure: Dia, Horrio de inicio e trmino e o Plano desejado; 5. Marque os dias da semana em que o Plano ser repetido; 6. Clique em Confirmar; 7. Visualize os planos vinculados s controladoras;
Clique em Sair para fechar a tela. NOTA: Os horrios agendados para cada dia devem completar um ciclo de 24 horas.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 28 de 49
Enviando os Dados para a Controladora Aps criados os planos de trfego e os agendamentos, possvel enviar os programas para as controladoras, afim de serem executados pelas mesmas: Clique em Programar na tela principal. Ser habilitada a seguinte tela:
1. Selecione o Plano de Trfego desejado; 2. Selecione a(s) controladoras que recebero o(s) programas; 3. Verifique o andamento da transferncia;
Clique em Iniciar para enviar os dados. Clique em Sair para fechar a tela. Caso o Plano programado no complete um ciclo de 24h a seguinte mensagem ser exibida:
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 29 de 49
Monitorando a Controladora Pelo software possvel fazer o monitoramento remoto da controladora, verificando o seu funcionamento em tempo real. Clique em Monitorar na tela principal e ser habilitada a seguinte tela:
Para realizar o monitoramento siga os passos a seguir: 1. Escolha o plano de trfego desejado; 2. Clique na controladora desejada;
Clique em Iniciar para iniciar o monitoramento, visualize as configuraes da controladora (3) e os Log`s de Comunicao (4) na parte direita da tela. Para encerrar o monitoramento clique em Parar. Clique em Sair para fechar a tela.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 30 de 49
Lendo as Configuraes da Controladora Pelo software possvel fazer a leitura das configuraes da controladora. Clique em Ler, Configurao do Semforo, ou tecle CTRL + C.
E ser habilitada a seguinte tela:
Para realizar leitura das configuraes da controladora siga os passos a seguir: 1. Escolha o plano de trfego desejado; 2. Clique na controladora desejada;
Clique em Iniciar para iniciar o monitoramento, visualize as configuraes da controladora (3) e os Log`s de Comunicao (4) na parte direita da tela. Para encerrar o monitoramento clique em Parar. Clique em Sair para fechar a tela.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 31 de 49
Lendo os Agendamentos da Controladora Pelo software possvel fazer a leitura dos agendamentos da controladora. Clique em Ler, Agendamento, ou tecle CTRL + A.
E ser habilitada a seguinte tela:
Para realizar o monitoramento siga os passos a seguir: 1. Escolha o plano de trfego desejado; 2. Clique na controladora desejada;
Clique em Iniciar para iniciar o monitoramento, visualize as configuraes da controladora (3) e os Log`s de Comunicao (4) na parte direita da tela. Para encerrar o monitoramento clique em Parar. Clique em Sair para fechar a tela.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 32 de 49
Teste de Comunicao No software existe uma funo chamada de Estatstica de Comunicao. Esta funo realiza um teste de comunicao entre o software (PC) e as controladoras. Clique em Comunicao na tela principal e ser habilitada a seguinte tela:
Clique em Iniciar para realizar o teste. Clique em Sair para cancelar a operao e fechar a tela.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 33 de 49
Atualizando o Relgio das Controladoras Para atualizar o relgio das controladoras com horrio exatamente igual, o software possui uma funo de ajuste de relgio. As controladoras sero sincronizadas com o relgio do computador. Clique em Atualizar, Relgio das Controladoras ou tecle CTRL+R.
Ser habilitada a seguinte tela:
Para atualizar todas as controladoras cadastradas, marque a opo (1) e clique em Iniciar.
Para atualizar somente uma controladora, selecione a
controladora desejada (2) e clique em Iniciar. Clique em Sair para fechar a tela e encerrar a operao. NOTA: Para utilizar a Onda-Verde necessrio atualizar a data e hora de todas as controladoras igualmente.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 34 de 49
Exportando os Dados Para exportar os dados do software do semforo, Clique em Exportar na tela principal, e ser exibida a seguinte tela:
Clique em Iniciar para exportar os arquivos. Clique em Sair para cancelar a operao e fechar a tela.
Configurao do Sistema Para realizar a configurao do sistema clique em Configurao, Sistema ou tecle CTRL+S.
Ser habilitada a seguinte tela:
1
2
3
1. Selecione a porta de comunicao serial entre o computador
e a controladora; 2. Defina a taxa de comunicao (Padro: 4800); 3. Defina a quantidade de dados enviados a controladora por
pacote (Padro: 8); Clique em Confirmar para salvar e fechar a tela.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 35 de 49
Programando Manualmente O terminal se encontra junto controladora dentro da caixa central hermtica, o mesmo possui um display de LCD para facilitar a sua configurao. Cada controladora pode controlar at 12 fases. Para realizar as configuraes manualmente utilize os botes PROGRAM, ENTER ,CANCEL. Ao ligar o terminal, o mesmo se encontrar na tela seguinte:
KOPP TECNOLOGIA SEMAFORO VER. XXX
Durante a operao normal, e aps corretamente configurado, o display da controladora exibe informaes sobre o funcionamento do semforo em sua tela principal, como na imagem a seguir:
MAN TMP3 14 OVD 42S 3
Nmero do Estagio
Estado das fases do semforo
Plano de trfego
MAN= Modo manual REM= Modo remoto
OVD= Onda-verde ISO= Isolado
Tempo restante do estgio em segundos
Tempo total do Ciclo (Seg.)
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 36 de 49
Quando o semforo operado manualmente todos os parmetros do semforo podem ser programados diretamente na controladora. A programao e dividida em duas etapas: Programao Bsica: Modifica parmetros que no comprometem a segurana da operao do semforo, so usados para acomodar as demandas de trfego do local. Programao Avanada: feita somente uma vez, durante a instalao do semforo, define a configurao das fases, tempos e verdes conflitantes. As duas etapas possuem cada uma sua senha de acesso, limitando assim o acesso as suas configuraes. As configuraes (Parmetros) so editadas em uma seqncia definida, aps confirmar uma configurao (Parmetro) o terminal passa automaticamente para a prxima. NOTA: Ao transferir a configurao do modo remoto para o manual, preciso resetar (Zerar) todas as configuraes da controladora e reconfigura-la.
Programao Avanada Para acessar a programao avanada, pressione PROGRAM e o display exibir a seguinte tela:
DIGITE SENHA DE ACESSO: [ ]
* Senha: 12358 Digite a senha para a programao avanada, ao digitar aparecer a seguinte tela pedindo a confirmao da operao:
PROGRAM. AVANCADA CONFIRMA? [NO]
Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle ENTER para continuar.
Endereo Serial
ENDEREO SERIAL
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 37 de 49
SEMAFORO: [0000]
O endereo serial a identificao da controladora na rede (Para uso do software). Em modo manual deve-se manter o endereo em 0000, para modo remoto utiliza-se um nmero seqencial 0001 (A prxima controladora seria 0002 e assim por diante). Tecle ENTER para editar o valor. Digite o novo valor. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Nmero de Tempos do Semforo
NUMERO DE TEMPOS SEMAFORICOS: [0]
O nmero de tempos do semforo o nmero de fases que trabalharo individualmente (Ex.: Em cruzamento com semforo de 4 fases e 2 tempos, duas fase abrem e as outras duas fecham). O terminal aceita valores de 1 a 5. Tecle ENTER para editar o valor. Digite o novo valor. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Nmero de Grupos Focais do Semforo
GRUPOS FOCAIS DO SEMAFORO: [0]
Este parmetro informa quantas fases a controladora deve monitorar (Ex.: Se for ligado um cruzamento com menos de 4 fases (Semforos) controladora, deve-se configur-la com 4 grupos focais, se for um numero superior de fases utilizar o mesmo numero de grupos focais. Tecle ENTER para editar o valor. Digite o novo valor. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Monitoramento de Verdes Conflitantes
MONITORAR VERDES
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 38 de 49
CONFLIT.? [NAO]
Define se a controladora deve monitorar possveis conflitos na fase verde, ou seja, caso a controladora identifique duas fases com sinal verde ao mesmo tempo, encontrado um conflito a controladora dispara o sinal intermitente e reinicia. Tecle ENTER para editar o parmetro. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. Se for selecionada a opo SIM na configurao anterior o usurio continuar a configurao das fases conflitantes. Se for selecionada a opo NO na configurao anterior ao terminal voltar tela principal.
Configurao das Fases Conflitantes
VERDE CONFLIT. FASE 1X2? [NAO]
A controladora mostrar nas telas seguintes todas as combinaes possveis entre as fases programadas. Para 4 fases, por exemplo, sero definidos os conflitos entre as fases 1x2, 1x3, 1x4, 2x3, 2x4 e 3x4. Se for definido SIM entre as fases 1x2, por exemplo, e as fases 1 e 2 acionarem o sinal verde ao mesmo tempo, a controladora automaticamente desarma o semforo e entra em intermitente. Tecle ENTER para editar o parmetro. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. Ao final da configurao das combinaes o terminal retornar a tela inicial.
Programao Bsica
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 39 de 49
Aps a configurao avanada deve-se executar a configurao bsica para definio dos tempos, integrais e demais parmetros disponveis.
DIGITE SENHA DE ACESSO: [ ]
Digite a senha para a programao bsica e ao digitar a tela passar para o primeiro parmetro: * Senha: 16877
Tempo de Verde na Fase
TEMPO DE VERDE DA FASE 1: [ 12]
Define o tempo em segundos que o foco verde da primeira fase ficar ligado. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o novo tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Ao preencher este parmetro a tela passar a fase 2 e assim por diante at a ultima fase. Ao editar a ultima fase o terminal passar para o prximo parmetro.
Tempo de Amarelo na Fase
TEMPO DE SINAL AMARELO 1: [ 3]
Define o tempo em segundos que o foco amarelo da primeira fase ficar ligado. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o novo tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Ao preencher este parmetro a tela passar a fase 2 e assim por diante at a ultima fase. Ao editar a ultima fase o terminal passar para o prximo parmetro.
Tempo de Vermelho Integral
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 40 de 49
TEMPO VERMELHO INTEGRAL: [ 3]
Define o tempo em segundos de vermelho integral, que ativo antes de abrir o sinal verde em alguma das fases. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o novo tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Habilitar a Onda-Verde
HABILITAR ONDA VERDE? : [NO]
Habilita a operao em onda-verde do semforo. Tecle ENTER para alterar o tempo. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Se o parmetro anterior for configurado como SIM o prximo parmetro ser o tempo de defasagem da onda verde.
Tempo de Defasagem da Onda-Verde
T.DEFASAGEM ONDA VERDE : [ 0]
Define o tempo em segundos necessrio para um veculo se deslocar de um semforo a outro. A primeira controladora deve ter sempre o tempo de defasagem 0000. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor da defasagem. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Esta tela a parece somente com a onda-verde habilitada.
Horrio de Inicio do Modo Intermitente
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 41 de 49
INTERMITENTE INICIO: [0:00]
Definio do horrio de inicio do modo intermitente (Opcional), em horas:minutos (Ex.: 23:00). Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o horrio de inicio. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Caso no utilizado manter o valor em 0:00.
Horrio de Trmino do Modo Intermitente
INTERMITENTE FINAL: [0:00]
Definio do horrio de trmino do modo intermitente (Opcional), em horas:minutos (Ex.: 06:00). Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o horrio de trmino. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Caso no utilizado manter o valor em 0:00.
Tempo de Intermitente na Partida
T.INTERMITENTE NA PARTIDA: [ 8]
Define o tempo em segundos que o semforo permanece em modo intermitente durante a partida (Quando retornar de uma queda de energia). Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor do tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Tempo de Amarelo Total na Partida
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 42 de 49
T.AMARELO TOTAL NA PARTIDA: [ 3]
Define o tempo em segundos que o semforo permanece em sinal amarelo total aps o intermitente de partida. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor do tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Tempo de Vermelho Total na Partida
T.AMARELO TOTAL NA PARTIDA: [ 3]
Define o tempo em segundos que o semforo permanece em sinal vermelho total (Bloqueio) aps os tempos de intermitente de partida e amarelo total. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor do tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 43 de 49
Auto-Deteco de Lmpada Queimada
AUTO-DETEC.LAMP. QUEIMADA? [NAO]
Habilita a deteco de lmpada queimada (falta de fase). Opo SIM: Ao detectar, todas as fases iro para intermitente, e o display da controladora mostrar qual lmpada esta queimada. Opo NO: Desabilita esta funo. Tecle ENTER para alterar. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
Ligar Verde com Amarelo
LIGAR VERDE COM O AMARELO? [NAO]
Esta opo ativa o amarelo (Ateno) durante o sinal verde (Siga). Se o sinal amarelo foi configurado anteriormente para uma durao de 3 segundos, por exemplo, ele ir ligar quando faltar 3 segundos para o verde desligar, e desligara junto com o verde. Esta opo tambm utilizada quando um sinal de pedestre ligado junto a um semforo veicular, pois o pedestre no possui o tempo amarelo e ficaria desligado durante este perodo. Tecle ENTER para alterar. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 44 de 49
Habilitar Boto Pedestre
HABILITAR BOTAO PEDESTRE? [NAO]
Habilita o uso de botoeira de pedestre: Ao pressionar o boto, no final do ciclo do semforo ocorrera a reteno de todas as fases em vermelho, possibilitando a travessia dos pedestres. Tecle ENTER para alterar. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: O boto do pedestre desabilitado no modo onda-verde, pois o seu ciclo deve se manter constante.
Tempo de Verde do Pedestre
TEMPO DE VERDE PEDESTRE: [ 10]
Determina o tempo em segundos que o sinal verde do pedestre fica ligado. Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor do tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Esta tela aparecer somente se o boto do pedestre estiver habilitado.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 45 de 49
Tempo de Amarelo do Pedestre
TEMPO DE AMARELO PEDESTRE: [ 0]
Determina o tempo em segundos que o sinal amarelo do pedestre fica ligado, (Padro 0). Tecle ENTER para alterar o tempo. Digite o valor do tempo. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Esta tela aparecer somente se o boto do pedestre estiver habilitado.
Habilitar a Sada das Lmpadas
HABILITAR SAIDAS LAMPADAS? [NAO]
Aps todas as configuraes, para dar inicio a operao do semforo, necessrio habilitar as sadas das lmpadas (Fases). Aps confirmar, o semforo ativar a seqncia de partida e estar pronto para a operao. Tecle ENTER para alterar. Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle PROGRAM para passar ao prximo parmetro. Tecle CANCEL para sair para a tela inicial. NOTA: Se o parmetro for configurado como NO e semforo no ir iniciar.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 46 de 49
Ajustando a Hora e Data da Controladora Para ajustar a hora e data da controladora, pressione a tecla *, e o display mostrar a seguinte tela:
HORA: 16:04:08 QUINTA 04/04/07
Tecle PROGRAM para alterar a data e hora.
AJUSTE DA HORA: [16:04:09]
Tecle ENTER para editar. Digite a hora correta, HH:MM:SS. Tecle PROGRAM para passar a prxima configurao.
AJUSTE DA DATA: [04/04/07]
Tecle ENTER para editar. Digite a data correta, DD:MM:AA. Tecle PROGRAM para passar a prxima configurao.
DIA DA SEMANA: [4-QUINTA]
1-SEGUNDA 5-SEXTA 2-TERA 6SABADO 3-QUARTA 7-DOMINGO 4-QUINTA
Tecle ENTER para editar. Digite o valor do dia. Tecle PROGRAM para encerrar.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 47 de 49
Zerando as Configuraes do Semforo possvel zerar toda a controladora, este recurso utilizado em caso de transferncia de controladora para outro local, ou para retornar a controladora do modo remoto (Software) para o modo manual. Para zerar as configuraes pressione por mais de dois segundos a tecla CANCELA, e ser exibida a seguinte mensagem:
QUER MESMO ZERAR CONFIG.? [NAO]
Tecle 1 para SIM. Tecle 2 para NO. Tecle ENTER para passar confirmar. NOTA: Cuidado, esta funo zera todas as configuraes da controladora.
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 48 de 49
Michel S. da Costa
Tcnico Responsvel Kopp
Dieisom H. Macagnan Edio e Formatao
Departamento de Marketing
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Pgina 49 de 49
TERMO DE ACEITE
___________________ , _______ de ________________ de 200__. Cliente: Endereo: Cidade: UF.: Contato: Fone: CGC.: Equipamento: Data de Inicio da Instalao Data do Termino da Instalao Declara que a Empresa ELISEU KOPP & CIA LTDA forneceu os Equipamentos constantes nos Pedidos acima descritos, bem como o Treinamento para operao e manuteno do mesmo, atendendo a todas as exigncias Tcnicas solicitadas pela contratante. Estando o equipamento a partir da presente data em perfeitas condies de funcionamento. Pessoa(s) Treinada(s): Nome: Nome: Assinatura(s):
Assinatura do Cliente
OBS: As especificaes deste manual podem sofrer alteraes sem aviso prvio. A empresa Eliseu Kopp LTDA no se responsabiliza por programao ou configurao errnea do Equipamento, sendo est responsabilidade do contratante / cliente.
Apresentao Acessrios Configurao Remota por Software Cadastro de Controladoras Incluindo uma Nova Controladora Alterando a Configurao de uma Controlador Excluindo uma Controladora Imprimir Relatrio Cadastro de Plano de Trfego Criando um Novo Plano Alterando um Plano Excluindo um Plano
Funcionamento do Plano de Trfego Programando um Plano de Trfego 1 Passo - Inserir a Controladora: 2 Passo Animando as Fases:
Agendamento de Horrios Enviando os Dados para a Controladora Monitorando a Controladora Lendo as Configuraes da Controladora Lendo os Agendamentos da Controladora Teste de Comunicao Atualizando o Relgio das Controladoras Exportando os Dados Configurao do Sistema Programao Avanada Endereo SerialNmero de Tempos do SemforoNmero de Grupos Focais do SemforoMonitoramento de Verdes Conflitantes Configurao das Fases Conflitantes
Programao Bsica Tempo de Verde na Fase Tempo de Amarelo na Fase Tempo de Vermelho Integral Habilitar a Onda-Verde Tempo de Defasagem da Onda-VerdeHorrio de Inicio do Modo Intermitente Horrio de Trmino do Modo Intermitente Tempo de Intermitente na Partida Tempo de Amarelo Total na Partida Tempo de Vermelho Total na Partida Auto-Deteco de Lmpada Queimada Ligar Verde com Amarelo Habilitar Boto Pedestre Tempo de Verde do Pedestre Tempo de Amarelo do Pedestre Habilitar a Sada das Lmpadas Ajustando a Hora e Data da Controladora Zerando as Configuraes do Semforo